怎样排除三菱PLC最常见故障 |
时间: 2022-04-28 11:32 浏览: |
怎样排除三菱PLC最常见故障
1. BATT•VD灯亮: 该红色LED灯亮时,说明plc内的锂电池寿命已经快结束了,则需要尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程序自动消 失。如果更换新的锂电池后,该LED灯仍然亮着,则可能是CPU板存在故障。2. POWER灯呈闪烁状态 :如果POWER灯呈闪烁状态,则可能是24+端子与COM端子短路。这时,需要将24+端子的配线拔出。如果指示灯 正常,则需要检查线路。如果指示灯依然闪烁,则可能需要检查PLC内的电源板。 3.PROG•E ED灯闪烁 :该红色LED灯闪时,可能是程序回路不合理的情况、参数设定出错、存在干扰导等。可以使用掌上型书写器FX20P-E检查D8004,然后根据D8004的内容检查D8060~D8069。 4. 面板上POWER灯不亮: 1)主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组正面均有POWER LED指示灯。 2)主机通上电源时,LED的绿色灯亮。如果主机通上电源后,该指示灯不亮,这时,需要将24+端子的配线拔 出。如果指示灯正常亮起,表示FX2的DC负载过大,则不要使用 FX2的24+端子的DC电源,而要采用另行的 DC24V电源供应器。如果将24+端子的配线拔出后,指示灯仍然不亮,则可能是PLC内部熔丝烧断,则需要更换熔 丝并检查熔丝熔断的原因。 5. 三菱plc X1N-60MR-001通电后ERR灯闪烁:输入X0灯常亮 ERR灯闪烁可能是用户程序丢失导致,于是联机三菱plc编程软件发现程序紊乱。执行内部清除命令,并重新传送 程序。再把PLC通电,结果POWER灯亮、RUN灯亮、ERR灯不亮、X0输入亮。于是检查X0线路,发现X0对应的光 耦后级连接点的PCB走线与大面积覆铜地线间存在脏污,再经过清洗后通电试机,一切正常。天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 |
上一篇:变频器PID功能 下一篇:三菱PLC浮点运算应用指令 |