西门子PLC的模拟量编程算法 |
时间: 2022-04-29 15:38 浏览: |
西门子PLC的模拟量编程算法
西门子EM231是提供一个16位分辨率的模块最大数字量是32000也就是一个字的容量。西门子的模拟量在使用方法和三菱的不一样,因为西门子没有增益和偏置调节电位器,所有对应的数字量是经过公式计算出来的。虽然如此但西门子的程序模块化,在程序设计上面要简化得多直接在AIW数据寄存器里面就可以得到原始数据。
1、西门子S7-300/400可以用FC105/FC106处理模拟(SCALE/UNSCALE) 2、西门子S7-200用AIW、AQWt输入、输出模拟量,S7-200会自动将输入的模拟量转换为0-32000的nn,程序编写时通过AIW将转换后的0-32000的整数读进程序,通过你的计算,然后通过AQW输出即可,CPU-自动的D/A八砖换的。
西门子PLC模拟量的计算:
(1)-10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890— 1770Hex(-6000—6000)。 (2) 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。 (3) 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。 (4) 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。 天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 |
上一篇:plc编程嵌套中mc n0 m100什么意思 下一篇:没有了 |